            對于運行中的潔凈室,末端過濾器的價值并不高,加起來可能還不到用戶幾個小時的產值,但調換末端過濾器的風險和間接費用會很高。調換過濾器時要停產,停產損失只有業主自己能算出來,這筆損失比過濾器的備件費用高。調換過濾器得仔細的運作,潔凈室內的東西都可能價值昂貴,破壞一個部件其損失可能高于過濾器的費用。調換過濾器后要由相關人員進行檢驗,有時還要對空調系統進行調試,還要經過一段時間的試運行。檢驗、調試、試運行,三項費用加到一起,可能會與過濾器價錢不相上下。聰明的業主總是希望盡可能地增長過濾器的使用時間,不是為了省過濾器那幾個錢,他們是想避免因調換過濾器而產生的一堆麻煩。
           
            要延長過濾器的使用時間,根本的辦法是將灰塵擋在預過濾器。調換預過濾器一般不用停產,不用調試,所以有經驗的業主會把注意力花在預過濾器及保護中度過濾器上。對于10K和100K潔凈廠房,預過濾選用G4、中度可選用F8過濾器(比色法95%),這樣,末端過濾器的使用時間一般可達5年。在新建項目中,F8過濾器是非均勻流潔凈室常見的預過濾器。
           
            有些場合,對過濾器使用時間的規定不是出于對阻力的考慮,而是其它因素。若廠房中有弗酸,而車間空調又不是新風系統,過濾器中的玻璃纖維濾紙會受到回風的腐蝕,,定期調換過濾器。有些大的制藥廠,每年雨季過后要調換過濾器,為的是避免過濾器上可能的霉菌污染。有些生物實驗室和與危險品打交道的實驗室,在開展一項新的重要課題前,會要求使用新的過濾器。
           
            初效過濾器一般2-3個月調換,每半年調換,這樣過濾器的使用時間一般能在2年以上;
           
            但為保護過濾器使用及保障潔凈室運行,許多聰明的業主每月調換初效,每3個月調換中效及(或者前面所述風柜內末段做保護過濾器),這樣可以讓過濾器5年(10年)以上的使用時間,而且因為調換后的新過濾器阻力小,空調負荷大大減少,而過濾器調換的費用遠小于空調運行所需的電費,頻繁調換前過濾器實際上是使空調在低阻力負荷下運行,節省了大量電費;